Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками.
Мы столкнулись
с проблемой замены старых сигнальных ламп (АС-220) на новые
светодиодные сигнальные лампы (СКЛ). Проблема заключается в неработе
старой схемы "мигающего" света с лампами СКЛ.
Как вы
решали эту проблему?
Надо посмотреть, на чем сделана мигалка. Если на тиристорах, то не хватает тока то ли удержания, то ли открывания,на память не помню, пришлось вырисовывать схему и разбираться. В Чебоксарах выпускают реле ППБР (Реон-техно) специально для светодиодов. Если сделана на релюшках, то проблемы не должно быть.
Ответ Перевертову В.Ю.
Вы пишете:"Если схема мигания
сделана на релюшках, то проблемы не должно быть."
Проблема
есть и когда схема мигания сделана на релюшках и когда установлен
ППБ-2: мы уже экспериментировали. Поэтому заказали новый прерыватель
ППБР-2с в Реон-Техно (www.reon.ru), в характеристиках написано, что
он работает с новыми лампами СКЛ - проверим, когда придет.
Ответ
Алексу: Решение ничего не менять со схемой мигания, а устанавливать
параллельно новым лампам СКЛ сопротивления типа ПЭВ-50 3кОм нам очень
не нравиться, так как сопротивлений не напасешься!!!
Вы не первые, кто столкнулся с такой проблемой.
Если возможно,
посмотрите содержимое этого форума за 14.04.05 г и 10.10.03,может чем
и поможет
Прим.ред.: здесь упоминается тема обсуждения Коммутаторные лампы СКЛ-18 Отправитель: Сергей 10-10-2003 08:55
Есть универсальные реле типа РМС-02 производства "Белэлектромонтажналадка" г.Минск. Работают с СКЛ и лампами накаливания в цепях постоянного и переменного тока.
* * *