Проблема:Светодиодные сигнальные лампы и старая схема мигающего света
Отправитель: DimaSto 09-01-2007 15:51

Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками.

Мы столкнулись с проблемой замены старых сигнальных ламп (АС-220) на новые светодиодные сигнальные лампы (СКЛ). Проблема заключается в неработе старой схемы "мигающего" света с лампами СКЛ.
Как вы решали эту проблему?


Re: Проблема:Светодиодные сигнальные лампы и старая схема мигающего света
Отправитель: Перевертов В.Ю. 09-01-2007 16:42

Надо посмотреть, на чем сделана мигалка. Если на тиристорах, то не хватает тока то ли удержания, то ли открывания,на память не помню, пришлось вырисовывать схему и разбираться. В Чебоксарах выпускают реле ППБР (Реон-техно) специально для светодиодов. Если сделана на релюшках, то проблемы не должно быть.


Re: Проблема:Светодиодные сигнальные лампы и старая схема мигающего света
Отправитель: DimaSto 10-01-2007 11:38

Ответ Перевертову В.Ю.
Вы пишете:"Если схема мигания сделана на релюшках, то проблемы не должно быть."
Проблема есть и когда схема мигания сделана на релюшках и когда установлен ППБ-2: мы уже экспериментировали. Поэтому заказали новый прерыватель ППБР-2с в Реон-Техно (www.reon.ru), в характеристиках написано, что он работает с новыми лампами СКЛ - проверим, когда придет.

Ответ Алексу: Решение ничего не менять со схемой мигания, а устанавливать параллельно новым лампам СКЛ сопротивления типа ПЭВ-50 3кОм нам очень не нравиться, так как сопротивлений не напасешься!!!


Re: Проблема:Светодиодные сигнальные лампы и старая схема мигающего света
Отправитель: СЕРГЕЙ 11-01-2007 09:48

Вы не первые, кто столкнулся с такой проблемой.
Если возможно, посмотрите содержимое этого форума за 14.04.05 г и 10.10.03,может чем и поможет

Прим.ред.: здесь упоминается тема обсуждения Коммутаторные лампы СКЛ-18 Отправитель: Сергей 10-10-2003 08:55


Re: Проблема:Светодиодные сигнальные лампы и старая схема мигающего света
Отправитель: Бутин Ю. А.
16-01-2007 15:56

Есть универсальные реле типа РМС-02 производства "Белэлектромонтажналадка" г.Минск. Работают с СКЛ и лампами накаливания в цепях постоянного и переменного тока.


* * *