Коммутаторные лампы
СКЛ-18
Отправитель: Сергей
10-10-2003 08:55
Коллеги,установил лампы СКЛ-18, сигнализация положения
выключателя,при аварийном отключение не работает шинка мигания,схема
шинки на РП-252,есть ли заводской блок мигания для полупроводниковых
коммутаторных ламп?
или стандартная схема.
Re: Коммутаторные лампы
СКЛ-18
Отправитель: SVG 10-10-2003 21:28
Были бесконтактные прерыватели , тип не помню. Но ШМ надо подгрузить резистором 2.2 кОм. Про современные знаю только УМС-1 производства БЭРН (Белоруссия). Но шинку мигания тоже надо нагружать. Информацией по производителям РФ не владею.
Re: Коммутаторные лампы
СКЛ-18
Отправитель: Архипов 15-10-2003 07:28
У нас шинка мигания выполнена на бесконтактном прерывателе ППБ (бывают на постоянку или переменку) и установлены СКЛы. Проблем не имеем
Точно, ППБ :-)
Отправитель:
SVG 16-10-2003 22:27
*
Re: Коммутаторные лампы
СКЛ-18
Отправитель: Власов
Иван 28-10-2003 16:27
Устройство "мигающего света" ППБР для работы с лампами
типа СКЛ,цена 910 руб. с
НДС.
http://www.rosenergoservis.ru/ppbr.shtml
КОНЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ